《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第7.1.5条 [技术要点说明] 砌体房屋层数不多,其刚度沿高度分布一般较均匀且以剪切变形为主,故抗震计算分析时通常采用底部剪力法做简化计算。1、 主要内容 由于在地震作用下砌体的强度指标与静力条件下不同,专门纳入了关于砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗震强度设计值的规定,与“结构设计篇”第4节中关于砌体材料计算指标的有关强制性条文相对应,需要配套使用。
[技术要点说明]
砌体房屋层数不多,其刚度沿高度分布一般较均匀且以剪切变形为主,故抗震计算分析时通常采用底部剪力法做简化计算。
1、 主要内容
由于在地震作用下砌体的强度指标与静力条件下不同,专门纳入了关于砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗震强度设计值的规定,与“结构设计篇”第4节中关于砌体材料计算指标的有关强制性条文相对应,需要配套使用。
2、相关规定,主要指《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的下列条款:
第7.2.2条给出了砌体墙体进行抗震承载力验算的最小范围,第7.2.3条给出了墙段划分方法。
第7.2.8条给出了砌体墙体进行抗震承载力验算的具体公式。
第7.2.9条给出了水平配筋砌体墙体进行抗震承载力验算的具体公式。
第7.2.10给出了混凝土小型砌块的墙体进行抗震承载力验算的具体公式。
[实施与检查的控制]
①一般情况,砖砌体承载力验算仅考虑墙体两端构造柱的约束作用,当砖砌体抗震承载力不足时,可同时考虑水平配筋、墙体中部的构造柱参与工作,但其截面尺寸和配筋应符合规范第7.2.8、7.2.9条的规定,不得任意扩大。
②砌体结构墙体的抗震验算,应以墙段为单位,不应以墙片为单位。
③墙体中留洞、留槽、预埋管道等使墙体削弱,遇到连续开洞的情况,必要时应验算削弱后墙体的抗震设承载力。
[检查项目和重点检查的内容]
GB 50011 7.2.7 检查砌体承载力,查看计算书,砌体的抗剪强度设计值的调整。