各位大哥,小弟现在有个项目要求在现场实现手动自动切换,手动时,利用现场开停按钮实现开停,自动时,使用DCS控制。求教各位大哥,该控制怎么实现。

各位大哥,小弟现在有个项目要求在现场实现手动自动切换,手动时,利用现场开停按钮实现开停,自动时,使用DCS控制。
求教各位大哥,该控制怎么实现。
controler
2005年06月05日 18:30:44
2楼
这是最常见的控制方式。。。你随便找一分关于这方面的图纸,上面就给你弄的很清楚了。。


说白了就是在你手动的按钮下面给并上DCS输出继电器的一个常开点。你的DCS 控制也很简单,看你的系统有多大,如果不大都可以拷贝别的图纸。。。
回复
jk.lch
2005年06月05日 18:53:35
3楼
感谢!不过小弟还是不明白。
控制要求是,以DCS控制变频器实现自动控制作为主要控制手段,在变频器故障时,使用手动控制,控制要求在现场实现。
回复
小电容美眉
2005年06月06日 09:32:01
4楼


什么是DCS,大师能不能深入仔细地再说说?
回复
leedreamfly
2005年06月06日 09:33:52
5楼


就是从PLC引一个DO点控制电机
回复
jiu
2005年06月06日 11:13:28
6楼

手动就不用变频了?
回复
zuoxaomin
2005年06月06日 11:22:58
7楼


这可以这样实现:平常由DCS锁住手动控制,当接到变频器故障时,输出信号,开放手动控制功能。
但考虑到故障可能发生在通讯线上,最好加复位开关来开放手动操作。
回复
controler
2005年06月09日 13:30:04
8楼
你说你的控制手段主要是DCS控制,说白了也就是自动控制占据主要控制时间,故障检修时采用手动控制,从安全角度来看。这是许多自动控制系统惯用的控制方式,在控制回路上加一个三位置的转换开关,左45度时是自动,右45度是手动,中间是检修,这也很简单呀!不知我说的把你的疑惑解决了没有???????
回复
controler
2005年06月09日 13:36:24
9楼
六楼的兄弟:
我不明白手动怎么就不用变频了呢????你用的系统里,只要是手动就不能满足自动的功能了吗?手动与自动只是两种不同的控制方式,没有听说过手动就不用变频了。。呵呵。。你再好好想想。。。
回复
niaowo
2005年06月09日 17:40:47
10楼
碰巧我也正在做一样的东西,厂家可以对他的变频输出端子编程,你要做的是加个手\自动转换开关,出图的话,我看出个控制台面板布置图就可了,因为控制原理涉及到变频器内部端子,自己画不好