外网
xiangnanhu1984
2009年08月26日 22:37:45
来自于采暖供热
只看楼主

我有一段长207米的直管段,供水温度50,回水40,管径的变化为200,150,100,每个变径前都有个分支,请问各位大侠,是否需要设置补偿器,如何计算?

我有一段长207米的直管段,供水温度50,回水40,管径的变化为200,150,100,每个变径前都有个分支,请问各位大侠,是否需要设置补偿器,如何计算?
zhengxufeng
2009年08月27日 22:19:39
2楼
需要设置补偿器,尽量利用自然补偿,设置合理的固定支架和方形补偿器就可以。计算在《实用供热空调设计手册》有
回复
xiangnanhu1984
2009年08月28日 20:37:12
3楼
都需要计算些什么啊??有没有人能给说一下解题步骤啊!谢谢
回复
wltzhch007
2009年08月29日 08:44:11
4楼
不需要。直埋敷设。分支管加Z型弯管就可以了。但是管道起始点要加补偿。
回复
xiangnanhu1984
2009年08月29日 19:43:26
5楼
管道起始点加补偿是什么意思??
回复

相关推荐

APP内打开