请教大家: 在10kV环网出线柜的速断整定值,大家是用那个电流去计算的呢?是用被保护线路末端的两相短路电流还是被保护线路容量的N倍还是线路下一级配变低压侧两相短路电流的1.1倍呢?在时限上,大家又是怎样定呢? 我这里用被保护线路容量的N倍整定速断,且不带时限!我就觉得好像有问题:如果线路发生短路时,电流足够所有出线柜断路器动作,那能确定最近的先动作吗? 请大虾指教~
请教大家:
在10kV环网出线柜的速断整定值,大家是用那个电流去计算的呢?是用被保护线路末端的两相短路电流还是被保护线路容量的N倍还是线路下一级配变低压侧两相短路电流的1.1倍呢?在时限上,大家又是怎样定呢?
我这里用被保护线路容量的N倍整定速断,且不带时限!我就觉得好像有问题:如果线路发生短路时,电流足够所有出线柜断路器动作,那能确定最近的先动作吗?
请大虾指教~
2楼
在《工业与民用配电设计手册》中有现成的公式。
回复
3楼
那个公式跟配网做的不一样,所以才矛盾~
那你说用被保护线路容量的N倍整定速断,且不带时限!这个方法可不可以呢?
回复
4楼
实在不明白你说的, 能否有个图什么的, "在《工业与民用配电设计手册》中有现成的公式", 没错, 这些公式都是适用的
回复
5楼
第一次听说“用被保护线路容量的N倍整定速断,且不带时限!”
“这个方法可不可以呢?”我不知道,反正我是不敢这样做,因为有现成的公式,计算一下就可以了,为什么不呢??!!
回复
6楼
因为地方习惯做不带时限的,不得不入乡随俗啊!但如果用被保护线路末端的两相短路电流计算,灵敏度肯定不够~所以想听一下大家的意见啊~
回复
7楼
如果不带时限, 整定按照本线路末端最大三相短路, 灵敏度按照始端两相短路/速断整定, 灵敏度经常不够.
带时限, 以下级线路末端最大三相短路整定....不管哪个, 也和线路负荷的几倍没有关系! 短路电流=U/Z, 这个值可以是个定植, 但这个系统可以接各种线路负荷.
被保护线路末端的两相短路电流..这个是校验灵敏度用的.
回复