砌体局压计算中的γa问题
sun_2009817
2009年08月26日 11:06:11
只看楼主

《砌体》5.2.1中 f:可不考虑γa,《处理意见》规定:不考虑3.2.3条第二款。而梁端支撑处砌体局压中f要考虑γa。都是局压,为什么不一致呢?

《砌体》5.2.1中 f:可不考虑γa,《处理意见》规定:不考虑3.2.3条第二款。
而梁端支撑处砌体局压中f要考虑γa。都是局压,为什么不一致呢?
免费打赏
ldz1205
2009年08月26日 11:53:41
2楼
梁端支撑 也不考虑3.2.3条第二款
回复
sun_2009817
2009年08月27日 15:04:38
3楼
施岚青书上都考虑3.2.3条了
回复
llx-whu
2009年08月28日 16:33:03
4楼
是呀,到底要不要考虑?
回复
冰冰可人
2009年08月29日 11:20:35
5楼
虽然都是局压,但是一个是均匀受压,一个是非均匀受压。:) (上辈考过之后,俺看他们的规范给出的解释)。
回复
jonewore
2009年09月01日 12:10:04
6楼
如果只是被梁直接接触的面积Al不用考虑,如果是窗间墙则耍考虑。
回复
liujundlut
2009年09月01日 23:29:22
7楼
结束性回答:
1,一般的在面积小于0。3时可以不考虑其他情况均建议考虑
2,考试时将明确考虑与否!
回复