关于UPVC管施工的一个问题
dpg
dpg Lv.2
2005年06月05日 08:50:50
只看楼主

在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。

在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:

1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。

在此处,什么叫固定支承点,什么叫非固定支承?
免费打赏
大胡子
2005年06月05日 09:39:43
2楼
固定支承点就是管道直接埋在混凝土中,就是个刚性连接;
非固定支承点是在浇筑混凝土时先预埋套管,后期安装管道。
回复
pxy273
2005年06月05日 11:37:05
3楼
在图集中好像有
回复
wp690
2005年06月05日 14:12:09
4楼
固定就是管道再那里不能动
非固定就是可以动,可以伸缩一下
回复
wj98329
2005年06月05日 19:38:33
5楼
固定支承点就是管道直接埋在混凝土中,就是个刚性连接;
非固定支承点是在浇筑混凝土时先预埋套管,后期安装管道。
回复
geruqian
2005年06月05日 21:44:30
6楼
硬聚氯乙稀管道安装图集上就有相关说明,至少我在关于伸缩节的设置那里看见过,查一下就行
回复
chente
2005年06月06日 01:21:23
7楼
upvc排水管道安装图集上好像只说明了加止水环,没有提到固定支架
回复
dpg
2005年06月06日 21:45:26
8楼
我手边没有图集,哪位能把图集上的说明跟我说一下,谢谢
回复

相关推荐