紧急求助:钣金车间配吊扇问题.
xiaojied
xiaojied Lv.2
2005年06月05日 08:41:52
只看楼主

1.钣金厂房大小:40x70m,吊扇该多大间距配一个?是按开间配吗,如果这样吊扇的数量就太多了.2.一个调速开关能控制多少个吊扇?我看过一个图纸能带5个,但是论坛上都说一带一,厂房一带一是不是不太好控制,感觉数量也忒多了.请各位帮帮忙,谢谢!

1.钣金厂房大小:40x70m,吊扇该多大间距配一个?是按开间配吗,如果这样吊扇的数量就太多了.
2.一个调速开关能控制多少个吊扇?我看过一个图纸能带5个,但是论坛上都说一带一,厂房一带一是不是不太好控制,感觉数量也忒多了.
请各位帮帮忙,谢谢!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月05日 11:29:39
2楼
1.开间多大?
2.一对一好。
回复
xiaojied
2005年06月05日 11:55:28
3楼
开间5米
一带一当然好,可是吊扇有60~70套之多,每个吊扇带一个调速器是不是没必要?这是厂房,又不是办公楼或家居.
请问一个调速器最多能带几个吊扇?
回复
zengzy
2005年06月06日 08:42:23
4楼
既然是厂房,为什么不装工业壁扇,我觉得厂房根本就不需要装调速器,装开关就可以了
回复
zuoxaomin
2005年06月06日 09:40:25
5楼
这我不懂,来学习
还有什么意见都发表上来啊
回复
lgl0424
2005年06月06日 10:01:02
6楼
同意4楼。
如必须设吊扇并且数量很大也可以考虑只装开关,不装调速器,一对多控制。
回复
xiaojied
2005年06月08日 14:58:35
7楼
装开关倒是个解决方案.
回复
suncq513107
2005年06月08日 15:51:49
8楼
的确只装开关,不装调速器是个好办法!何况你的高度也不低,就让风扇直接最大功率。整体风量的大小可以通过风扇的组团来实现。
个人见解!
回复
whb398
2005年06月08日 21:23:05
9楼
不应该装吊扇,顶部应为照明及吊运空间,应在柱上设工业用壁扇,电源为三相电,可不调速。
回复
guomidiyi
2006年12月30日 19:42:14
10楼


同意!刚做完一个多层大开间厂房,风扇就是这样控制的
回复
guomidiyi
2006年12月30日 19:44:06
11楼


具体情况具体分析,不应一概而论
回复

相关推荐