两路进线,两组电流互感器,共享一组数字表。请各位高手帮忙,如何实现两组互感器的切换。
两路进线,两组电流互感器,共享一组数字表。
请各位高手帮忙,如何实现两组互感器的切换。
2楼
二次回路中加万能转换器!
回复
3楼
想不明白,干嘛要去切换电流互感器呢,开路可是要产生高压,就没有其它办法计量了吗?
回复
4楼
多装只表啊,那么节约啊
回复
5楼
一定要用先合后断的继电器触点转换。否则,嘿嘿........
切记!切记!!
回复
6楼
值得重视啊。
根据《DL/T866-2004》,CT的二次侧不宜进行切换,除非你采取可靠措施,避免切换过程中CT的二次开路
回复