高层建筑地下室房间自喷的设置
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年06月04日 21:42:52
只看楼主

《高规〉7.6.3 高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?谢谢!

《高规〉7.6.3
高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。
那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?
谢谢!
免费打赏
pvc-u
2005年06月05日 08:33:45
2楼
高层建筑中经常有人停留的地下室房间需要设置自喷,走道肯定要设置喷头,按照常规:各个设备房中无须设置自喷,例如说水泵房.
回复
lizhi_625
2005年06月05日 16:21:49
3楼
你的地下室的用途是什么,在根据用途来定是不是设置自喷就可以了
回复
malong_555
2005年06月05日 21:34:05
4楼
地下室的房间都是用来做设备用房的.
回复
qbs111
2005年06月06日 08:57:20
5楼
主要看地下室的用途,有些地方还须要做气体灭火,有些地方放两个干粉灭火器就行了,有些地方则什么也不用做
回复