GCK抽屉柜更换空断问题
all_spring
all_spring Lv.2
2009年08月25日 09:33:56
只看楼主

一台低压抽屉柜GCK1改造,原来安装的是1000A框架断路器,现在要改成1600A框架断路器,想请问成套大侠们,能不能改,要是可以的话难度大吗(是否需要返厂改造)?

一台低压抽屉柜GCK1改造,原来安装的是1000A框架断路器,现在要改成1600A框架断路器,想请问成套大侠们,能不能改,要是可以的话难度大吗(是否需要返厂改造)?
免费打赏
zs972704385
2009年08月25日 10:04:06
2楼
可以改!铜排应要改下就行了,难道应不大的
回复
遵义
2009年08月25日 15:03:02
3楼
实际上改一下连接铜排就行了
回复
wysh
2009年08月25日 19:20:19
4楼
能改,是否需要返厂就看断路器是否属于同一厂家,同一系列的,如果是的话现场更改难度不大,在原基础上每相增加一条铜牌,呵呵
回复