柱帽的配筋如何计算
vexyu
vexyu Lv.13
2009年08月24日 21:24:08
只看楼主

用slabcad算无梁楼盖时,能计算楼板的配筋,但为何找不到柱帽的配筋呢?

用slabcad算无梁楼盖时,能计算楼板的配筋,但为何找不到柱帽的配筋呢?
免费打赏
bestbear299
2009年08月25日 08:54:06
2楼
slabcad算无梁楼盖抗冲切全部由柱帽的砼承担,即不须配抗冲切钢筋,配筋都是构造配筋。构造作法可参国标04G101-4.

[ 本帖最后由 bestbear299 于 2009-8-25 08:58 编辑 ]
回复
bestbear299
2009年08月25日 08:56:21
3楼
目前发现柱帽厚度不参与抗弯,不知道楼主发现这个问题没有。
回复
fangyj001
2009年08月25日 20:43:38
4楼
你是说柱顶处算弯矩的时候还是按板厚不是按带柱帽的高度算的?
回复
bestbear299
2009年08月27日 08:36:40
5楼

至少08版有这个问题。
回复
liuyfeng2000
2010年07月13日 12:00:14
6楼
我现在也在考虑这个问题,如果考虑了柱帽托板的厚度,柱帽处的板配筋也能更改很小。
回复
aware999
2010年10月21日 20:21:26
7楼
我也发现了!柱上板带上部配筋在柱帽处会很大!SLABCAD的说明书说的柱子中心处显示的配筋太大时因为考虑到柱子处刚度较大,这些配筋可不用理会。柱帽处的配筋我就不太清楚了(柱上板带上部钢筋)
回复
029xiaobo
2010年12月06日 09:37:18
8楼
slab里面输不输入柱帽对柱帽处的配筋是有影响的,输入柱帽后柱帽的负弯矩钢筋会明显减小,也就是说,slab计算时是考虑了柱帽处厚板的作用的。
回复
lemonx
2010年12月22日 10:08:17
9楼
柱帽按构造配筋,只起冲切作用
回复
zhoufang04
2010年12月28日 16:36:22
10楼
柱帽按构造配筋,只起冲切作用
回复
b-h
2011年05月16日 00:28:42
11楼
我认为这样理解有问题。柱边处的弯矩应该是最大的,如果配筋不满足抗弯要求,会出现安全问题