某三级油库.最大罐10000立方米.做泡沫消防. 已知确定总灭火以及冷却水量为:2464.6M3 给水管:管径为DN200,2.5M/S流速. 管网长度为300M. 确定水池为800M3. 球如何确定泵的大小.以及消防水池的深度. 小弟本身不是学这个的^^^跪求了./

某三级油库.最大罐10000立方米.做泡沫消防.
已知确定总灭火以及冷却水量为:2464.6M3
给水管:管径为DN200,2.5M/S流速. 管网长度为300M.
确定水池为800M3.

球如何确定泵的大小.以及消防水池的深度.


小弟本身不是学这个的^^^跪求了./
免费打赏
fuhanming
2009年08月24日 16:46:32
2楼
水池深度的确定应该挺简单的,体积都知道了,根据需要确定一个面积,深度不就出来了吗?
回复
fuhanming
2009年08月24日 16:50:04
3楼
关于泵的选型的话,建议按照规范上的计算方法计算出来1!!
回复
overbearing
2009年08月25日 08:26:55
4楼
可以根据实际面积,来变通?
那么关于挖深没有任何限制么?
回复
overbearing
2009年08月25日 08:27:14
5楼
哪本规范^^?
回复
sshming
2009年08月25日 23:06:32
6楼
水泵:流量查表。。。扬程H=H1+H2+H3
H1-最不利点消火栓栓口所需压力,取20m
H2-管网水头损失(沿程+局部) 简化计算为H2=1.2*L*i,其中L为管道长度,1000i查表
H3-几何高差(水泵吸水管与最高处消火栓栓口高度的高差)
水池大小:L*W*H(有效水深)=800
水深注意2点:
1、尽量满足消防车取水深度,不要超过6m(消防车所处平面与水池底的高差);可以调整L和W来调整。如果受场地限制,取水超过6m时,要采取相应措施。具体措施有需要再跟你探讨~~
2、计算的有效水深并不是水池的深度,要留出安装浮球阀的高度、溢流水位的高度、溢流水位与水池顶板间的高度等。我一般预留500mm。
给排水的规范虽多,但是普通设计用到的也就那么几本。。《低规》《高规》《自喷》《给排水规范》
还有就是,泡沫消防,应注意设置冷却消火栓~~
回复