请教各位厂区内动力电缆过硬路面时必须每根电缆单独穿管吗,有什么依据吗,单位老同志都是这么做的。
请教各位厂区内动力电缆过硬路面时必须每根电缆单独穿管吗,有什么依据吗,单位老同志都是这么做的。
2楼
:lol 施工现场没看到过应该怎么做,不过偶图纸的设计说明是写每根穿的~~~
回复
3楼
低压配电设计规范 GB 50054-95
第5.6.31条 电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;
二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;
三、电缆引出地面2m至地下200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
回复