厂区内动力电缆过硬路面时穿管问题
pony1980912
2009年08月24日 12:43:02
只看楼主

请教各位厂区内动力电缆过硬路面时必须每根电缆单独穿管吗,有什么依据吗,单位老同志都是这么做的。

请教各位厂区内动力电缆过硬路面时必须每根电缆单独穿管吗,有什么依据吗,单位老同志都是这么做的。
免费打赏
qq2193215
2009年08月24日 14:35:34
2楼
:lol 施工现场没看到过应该怎么做,不过偶图纸的设计说明是写每根穿的~~~
回复
gdx8785
2009年08月24日 15:08:15
3楼


低压配电设计规范 GB 50054-95


第5.6.31条 电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;

二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;

三、电缆引出地面2m至地下200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
回复
tank-----no.1
2009年08月24日 21:25:06
4楼
6.jpg
回复
pony1980912
2009年08月25日 09:30:46
5楼
多谢tank斑竹:victory:
回复