请教几个问题
cabrmaster
cabrmaster Lv.4
2009年08月24日 11:02:21
只看楼主

1、0.2Q0调整对地下室该如何考虑?2、多层是否考虑偶然偏心的影响,如何考虑?3、什么情况下考虑双向地震作用?规范的规定太笼统,大家都如何考虑的?

1、0.2Q0调整对地下室该如何考虑?
2、多层是否考虑偶然偏心的影响,如何考虑?
3、什么情况下考虑双向地震作用?规范的规定太笼统,大家都如何考虑的?
免费打赏
c2308994
2009年08月24日 11:25:02
2楼
若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心
回复
cabrmaster
2009年08月24日 11:30:54
3楼
1.2是不是太严了,规范说明显不均匀、不对称时才考虑。
回复
c2308994
2009年08月24日 17:36:59
4楼
多层的时候如果质量刚度明显不对称时考虑双向地震
高层的时候先选择单向地震并考虑偶然偏心 在满足刚性楼板假定的情况下 如果位移比大于1.4(一说1.2) 则视为刚度不对称 选双向地震
回复

相关推荐