房屋墙体质量问题
qingtianmingyue
2009年08月23日 20:06:19
来自于工地图片
只看楼主

新买的楼房装修时发现墙体三七墙里面全是烂砖砌成的(宽一米多),请问这是不是质量问题啊?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-2-7 22:35 编辑 ]

新买的楼房装修时发现墙体三七墙里面全是烂砖砌成的(宽一米多),请问这是不是质量问题啊?

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-2-7 22:35 编辑 ]

CIMG0192.JPG


CIMG0196.JPG

免费打赏
qingtianmingyue
2009年08月23日 20:12:31
2楼
补充图片!!!!!
回复
woaipanqun
2009年08月24日 09:02:45
3楼
估计这个洞口是后开的,看房屋是什么结构,安全没有问题,应要求施工单位处理一下表面!
回复
qingtianmingyue
2009年08月24日 13:43:40
4楼
墙中间不是整砖,都是半块转或小砖块塞进去的,很多砖是竖着砌起来
回复
设计牛
2009年11月24日 15:16:56
5楼
砖烧成质量明显不合格
砌筑质量相当的差
但对整个房屋的安全度来说
要看是怎么结构
如果是砌体结构
那赶紧加固处理吧
回复
li7040000
2009年12月30日 21:48:15
6楼
这是什么组砌方法,上下形成通缝了
回复
youdezzz
2009年12月31日 00:57:22
7楼
这个是建筑垃圾,真的!
回复
hiser.li
2010年01月01日 23:29:49
8楼
严重的质量问题,砌体组砌方式有问题,纯粹就是胡乱弄的,三个单独的一二墙,根本就不是三七的。抗震有问题,如果不是承重墙,谁弄三七墙干嘛啊。

组砌方式,请看教科书。
回复
mayuhua556
2010年01月03日 12:55:12
9楼
:victory: :victory:
回复
waltp
2010年01月07日 21:03:25
10楼
看这房应是旧房了,这门洞应是后来开的,不过最影响结果的是组砌方式错误,形成通缝。
回复
starmanzju
2010年01月07日 21:21:04
11楼
施工单位砌筑质量严重有问题,监管单位主体验收没做好,
370的墙体一般都是重要构件,以后裂缝,保温,隔音都是有问题的,最好让建设方处理好这个问题。