2楼
同样的构件,同样的工况,使用不同强度等级的钢筋,当然是强度等级大的钢筋配筋率小,强度等级小的钢筋配筋率大,那么为什么配筋率的计算与强度无关呢
回复
3楼
历史遗留,以前强度变化小。现在还有人死抱着不放,所以现在还有。
回复
4楼
新规范中构件最小配筋率均与钢筋强度等级有关,同等条件下高强度等级钢筋其配筋率相应小一些。例如楼板配筋的最小配筋率(规范中有具体计算公式)、剪力墙边缘构件最小体积配箍率、框架柱最小体积配箍率等都与钢筋强度等级有很大关系,依据新规范最小配筋率计算公式,楼板配筋、剪力墙边缘构件箍筋、框架柱箍筋等选用三级钢筋均有很好的经济性。具体请你抽时间查看一下相关规范具体条文及其计算公式。
回复
5楼
楼上的一语点醒梦中人,我想专家们也不会犯我这样愚蠢的错误:我国建筑结构混凝土构件的最小配筋率较长时间沿用原苏联 60 年代规范的规定。其中,各类构件受拉钢筋最小配筋率的规定与其他国家相比明显偏低,远未达到受拉区混凝土开裂后受拉钢筋不致立即屈服的水平。虽曾对受拉钢筋最小配筋率作了小幅度提高,但未能从根本上改变最小配筋率偏低的状况。 因此适当提高了受弯构件、偏心受拉构件和轴心受拉构件的受拉钢筋最小配筋率,并采用了配筋特征值 (ft/fy) 相关的表达形式,即最小配筋率随混凝土强度等级的提高而相应增大,随钢筋受拉强度的提高而降低;同时规定了受拉钢筋最小配筋率的取值下限。 规定受压构件最小配筋率的目的是改善其脆性特征,避免混凝土突然压溃,并使受压构件具有必要的刚度和抗偶然偏心作用的能力。对受压构件纵向钢筋最小配筋率只作了小幅度上调,即受压构件一侧纵筋最小配筋率保持 0.2%不变,只将受压构件全部纵向钢筋最小配筋率由 0.4%上调至 0.6%。对受压构件最小配筋率未采用特征值的表达方式,但考虑到强度等级偏高时混凝土脆性特征更为明显,故规定当混凝土强度等级为C60 及以上时,最小配筋率上调 0.1%;当纵筋使用 HRB400 级和 RRB400 级钢筋时,最小配筋率下调 0.1%。应注意的是,这种调整只针对截面全部纵向钢筋,受压构件一侧纵向钢筋的最小配筋率仍保持不小于 0.2%的要求。
回复
6楼
楼上的厉害:handshake
回复
7楼
这个问题你看下有关高层的框架结构手算就明白了,等级高的钢筋,计算得到的受压区面积要小,相对受压区高度小,计算出来的配筋率自然小,实际配的钢筋就少了,
回复