请问水泵至水塔、水塔至管网的管径是个什么样的关系?
灏瀚
灏瀚 Lv.7
2009年08月23日 11:02:10
只看楼主

请问水泵至水塔、水塔至管网的管径是个什么样的关系?情况是个这样的:水泵泵水至站内水塔,水塔利用自身高度向管网供水。水泵计算的时候,是按最高日来计算,水泵出水管DN250,水塔向管网是多少呢?还是DN250?管网管径是按照高日高时来计算的,管径是DN500.这里面就出现了250和500的问题,请指教!谢谢!

请问水泵至水塔、水塔至管网的管径是个什么样的关系?
情况是个这样的:水泵泵水至站内水塔,水塔利用自身高度向管网供水。

水泵计算的时候,是按最高日来计算,水泵出水管DN250,水塔向管网是多少呢?还是DN250?
管网管径是按照高日高时来计算的,管径是DN500.这里面就出现了250和500的问题,请指教!谢谢!
hzm430608
2009年08月23日 11:50:33
2楼
1、参照设计规范
(1)根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)第7.5.2 条规定:管网供水区域较大,距离净水厂较远,且供水区域有合适的位置和适宜的地形,可考虑在水厂外建高位水池、水塔或调节水池泵站。其调节容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。
(2)根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)条文说明第7.5.2 条关于在水厂外设置调蓄构筑物的原则规定。
大中城市供水区域较大,供水距离远,为降低水厂送水泵房扬程,节省能耗,当供水区域有合适的位置和适宜的地形可建调节构筑物时,应进行技术经济比较,确定是否需要建调节构筑物 ( 如高位水池、水塔、调节水池泵站等 ) 。调节构筑物的容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。当缺乏资料时,亦可参照相似条件下的经验数据确定。
2、问题的答复
(1)送水泵房设计时,应按最高日最高时选择设备;
(2)送水泵房最高日最高时送水量=由送水泵房承担直接供水范围内的用水量+供水距离较远处设置水塔承担供水范围内的用水量。
(3)由于送水泵房与水塔供水量不同(送水泵房供水量>水塔供水量),所以送水泵房总出水管与水塔进、出水管管径不一样(送水泵房总出水管管径>水塔进、出水管管径)。
回复
灏瀚
2009年08月23日 17:10:14
3楼
可是现在的情况是这个样子,水塔作为了泵站的一个组成部分,因为是国外的项目,参照他国规范,泵房的蓄水池、水塔都是按照相关公式计算得出,但在水泵流量上没做要求。此时,水泵站就相当于一级泵站。应该是最高日的用水量吧?
回复
灏瀚
2009年08月23日 17:11:58
4楼
通常对于小城市,由于用水量不大,大多数采用泵站均匀供水方式,采用的应该是高日水量吧?
回复
灏瀚
2009年08月23日 17:15:01
5楼
泵站把水泵到水塔,水塔就相当于一个水源了。这个水源供水管,我感觉应该是城市管网的一部分,也就是应该用高日高时来计算!
回复
hzm430608
2009年08月23日 18:41:09
6楼
如果净化水通过水泵送水塔后再供水,水泵送水管可按最高日平均时计算,水塔供水管应按最高日最高时计算。需要说明一点,水泵送水管(DN250)和水塔供水管(DN500)是不匹配。
回复
pengpeng168
2009年08月30日 21:44:20
7楼
水泵送水按最高日平均时,水塔送水按最高日最高时
回复
勿忘初心1234
2012年09月11日 10:27:09
8楼
学习了,谢谢大家!
回复

相关推荐