暖通毕业计算书
多联机
多联机 Lv.4
2009年08月23日 11:02:09
只看楼主

论文简介: 本设计为天津市海天综合楼通风、空调制冷工程设计,该建筑为12层综合办公公用建筑。地下1层为机房、配电室等,地上1~11层为展厅、办公室,十二层为办公室和多功能厅。 结合工程实际设计资料(经济效益、环境效益),要求各功能房间采用全年舒适性空调,设计方案为一至十二层办公大厅采用风机盘管加新风系统。地下一层采用通风系统。结合土建实际情况,1~12层展厅、办公室采用侧送风。并对气流组织进行了详细的校核。卫生间采用单独设置排风系统,冷水机组放置在地下一层机房内;每层设置一个新风机组,1~12层新风机组采取吊装式空气处理机组。夏季采用自然通风。针对地下一层的实际使用情况,系统设计了通风方案,采用机械送风系统和机械排风系统。

论文简介:

本设计为天津市海天综合楼通风、空调制冷工程设计,该建筑为12层综合办公公用建筑。该设计详细介绍了系统方案的确定和该系统的冷、热负荷的计算、新风量的计算、气流组织的校核、设备的选型、风系统、水系统的水力计算及冷水机房的设计和系统的布置。最后本设计还对相应的消声、减振作了简明的介绍。

关键词:空调;风机盘管加新风系统;排风;冷负荷;热负荷



附件名:20098231250996523239.zip

文件大小:827K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vanckyee
2009年08月24日 08:57:32
2楼
2011年03月20日 08:04:48
3楼
回复
xyzxaq
2011年04月22日 08:22:29
4楼
看看 希望有用
回复
jinboy1988
2011年04月25日 16:31:21
5楼
看看 希望有用
回复
qqhui567
2011年06月26日 22:10:10
6楼
谢谢
回复
shanguanghai
2011年07月12日 15:05:27
7楼
怎么打不开
回复
aquarius850205
2014年03月13日 11:16:40
8楼
不错的资料。
回复
zwwaa77
2014年04月03日 20:50:07
9楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
zwwaa77
2014年04月04日 10:24:16
10楼
学习下!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐