关于继电保护和无功功率补偿的问题
powerscom
powerscom Lv.2
2005年06月04日 10:53:19
来自于继电保护
只看楼主

本人在做的小区初设中:一回路10KV电源引入小区第一台杆上变压器,利用高压电缆分接箱再依次分接至其它变压器。问题1:在这种情况下能否做到继电保护,若可以是怎么做的?需要哪些设备?(无配电所,所有设备露天),2若用静电电容器做无功功率补偿,该怎么做?(静电电容器的位置?)3变压器低压侧至住宅楼进线如何做?(无低压柜,一台变压器负责6路进线)...请大家帮忙呀!!谢谢!!

本人在做的小区初设中:一回路10KV电源引入小区第一台杆上变压器,利用高压电缆分接箱再依次分接至其它变压器。问题1:在这种情况下能否做到继电保护,若可以是怎么做的?需要哪些设备?(无配电所,所有设备露天),2若用静电电容器做无功功率补偿,该怎么做?(静电电容器的位置?)3变压器低压侧至住宅楼进线如何做?(无低压柜,一台变压器负责6路进线)...请大家帮忙呀!!谢谢!!
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月04日 11:16:50
2楼


可以用户外设备啊,一样有真空断路器
回复
byecar
2005年06月04日 11:23:16
3楼
1、容量不大的话可不做继电保护,用高压熔断器保护变压器就可以了
2、3可合在一起,在每路低压总进线处设配电箱,配电箱里除装低压开关外还带就地补偿装置
回复
controler
2005年06月04日 13:13:01
4楼
小区的变压器一般来说不用做继电保护,用高压熔断器保护一下就行。。。。
回复

相关推荐