一进口汽水机,压缩机运行各压力都在正常范围内,膨胀阀前温手,膨胀阀后结霜,回气管凉,机头发烫,不过没热保护,可自动停机或强行关机,就无法再次启动--热保护,待冷却,运行正常,无异常声响!初步判断缺油!问各位师傅,小弟判断有误吗,有或无,帮小弟理顺下头脑,谢谢![ 本帖最后由 co_35381901 于 2009-8-30 20:20 编辑 ]
一进口汽水机,压缩机运行各压力都在正常范围内,膨胀阀前温手,膨胀阀后结霜,回气管凉,机头发烫,不过没热保护,可自动停机或强行关机,就无法再次启动--热保护,待冷却,运行正常,无异常声响!初步判断缺油!问各位师傅,小弟判断有误吗,有或无,帮小弟理顺下头脑,谢谢!
[
本帖最后由 co_35381901 于 2009-8-30 20:20 编辑 ]
2楼
你的机器是回气冷却还是喷液冷却,不应该是缺油
回复
3楼
回气冷却,现在已更换压缩机,但,心情很困扰的,不值得换压缩机,只是没做好维护工作,需要注意那些问题呢以后,
回复
4楼
这个问题应该不用换压机的,如果工质多了也可能导致这种现象,主要看下高压怎么样,还有冷凝器换热怎么样
回复
5楼
那你换完压缩机就好了吗?再次启动就热保护指的是什么热保护(电机热保护还是排气过热保护)?
你说机头热,温度有多高? 排气温度烫手很正常的。
缺不缺油看一下油试镜,或者油压有没有保护。
总的来看不是缺油,应该是氟或者是膨胀阀有问题。
回复
6楼
一般超过50°人就会感觉烫手,但还可以放会。65°的话就不行了。
回复
7楼
这种情况 膨胀阀过滤有点堵塞 膨胀阀开的不够大没给机头过冷 还有氟量不够也会造成机头过热(电机热保护或排气过热保护)起保护
回复
8楼
如果膨胀阀后结霜,是否有可能阀开启度不够大?
如果 是回气冷却,是否因为阀开启的不够大,导致氟量不足,因此冷却不足
至于说油不足,可以查看油视镜。这也的确是个原因。
回复
9楼
我觉得再高点也不会。。。
回复
10楼
可能是开得不够大或者氟量的问题
[
本帖最后由 shanghaihengou 于 2009-10-21 19:50 编辑 ]
回复
11楼
正确!如果冷凝效果不好,再换N个机头也没用。
[
本帖最后由 lzj73514 于 2009-10-26 10:14 编辑 ]
回复