请问各位大哥,现在有一个3kW的消防排烟机,我想它的电源(双线)是否可以和所在走道的应急照明箱(30kW)串起来,而不用单独拉线,这样可以省掉2根电缆。不知可否?谢谢赐教。
请问各位大哥,现在有一个3kW的消防排烟机,我想它的电源(双线)是否可以和所在走道的应急照明箱(30kW)串起来,而不用单独拉线,这样可以省掉2根电缆。不知可否?谢谢赐教。
免费打赏
加肥猫
2009年08月22日 19:16:33
2楼
不可以,参见末端切换的概念