这个规范是90年的,太旧了,有点过时,现在都没更新,更要命的是用户一直以他做验收要求。有几点需要讨论:1.铜排搭接螺栓的选择,按照标准上螺栓的紧固力矩值的要求,可以用8.8级的M12来代替M16,这个好处就是几种铜排规格用的紧固件可以统一了,2.铜排表面的处理, 第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列规定: 一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
有几点需要讨论:
1.铜排搭接螺栓的选择,按照标准上螺栓的紧固力矩值的要求,可以用8.8级的M12来代替M16,这个好处就是几种铜排规格用的紧固件可以统一了,
2.铜排表面的处理,
第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列规定:
一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
二、铝与铝:直接连接。
三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
五、钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。
六、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。
要求防腐时,是不是可以用酸洗钝化?对环境的要求是不是可以更明确或量化(比如潮湿是不是用温度来衡量)?