变频器出问题,请教高手~
fantasyboy1020
2009年08月21日 14:09:23
只看楼主

我这有个变频器,一上电空开就跳,查了所有线都没短路。后来发现零地合一了,然后分开,一通电还是打火断路器又跳了。把地线去掉,通电同样的结果。有高手帮忙解决下么!?谢谢了~~~

我这有个变频器,一上电空开就跳,查了所有线都没短路。后来发现零地合一了,然后分开,一通电还是打火断路器又跳了。把地线去掉,通电同样的结果。
有高手帮忙解决下么!?谢谢了~~~
免费打赏
gm918
2009年09月16日 16:41:37
2楼
你的 空开带漏电吗?变频器前面是不适合用带漏电的空开的。在就是很简单的办法,用万用表打到两极管特性档位,测量输入 R S T 是否有短路状态。如果有短路状态那你的开关是运行不了的。如果没有短路状态,在用万用表的正极点在整流桥的负极上,把表的负极分别点 R S T 测得数据是否统一?(大概值是 3.5-4.5) 在用表的负极点在整流桥的正极,然后用表的正极 在测 R S T 测得数据是否统一? 测得的6组数据 如果有 一组数据 显示为 0,000 那变频器就坏了。有可能有导致你的开关推不上。