我这有个变频器,一上电空开就跳,查了所有线都没短路。后来发现零地合一了,然后分开,一通电还是打火断路器又跳了。把地线去掉,通电同样的结果。有高手帮忙解决下么!?谢谢了·~
我这有个变频器,一上电空开就跳,查了所有线都没短路。后来发现零地合一了,然后分开,一通电还是打火断路器又跳了。把地线去掉,通电同样的结果。
有高手帮忙解决下么!?谢谢了·~
2楼
内部有线破损接地了
回复
3楼
在变频器没有问题的情况下,检查所配用的短路器,比如短路器的电流整定是否和变频器相适应.
回复
4楼
检查过了,所有线都没对地。很是头疼~
回复
5楼
都相适应啊。。
回复
6楼
那变频器零地合一会不会把模块烧坏了呢~?现在没有地方短路,也无法送电。有高手解答一下么!?:Q
回复
7楼
不懂。。。。。。。。。。。
回复
8楼
仔细看看板件上有没有烧损的迹象
回复
9楼
好像看不出来,他的都用了好几年了,也不及时清扫,里面都黑呼呼的。零地合一是不是一定烧模块?用的三肯变频器。
回复
10楼
查变频器主电路,整流,滤波,逆变,
回复
11楼
那地方绝对换控制柜了。因为他那得控制柜有些按钮开关不灵敏了,毛病太多。
只是有点还是不明白,是不是零地合一就会烧模块?一直没有人解答。:(
回复