请教,最近做了个大会议室,带有控制中心及机房,做了两个配电箱(AL1,AL2),AL1在控制中心,负责会议室的用电;AL2在机房负责控制中心,机房及相邻的2个接待厅的用电。反馈意见有一条:控制中心一般宜配置专门的洁净电源,与照明用电分开,避免对音视频信号干扰。不知该如何解决,洁净电源是否是指该从配电房单拉一条线过来,专供控制中心设备用电,加装UPS?纠结。。。:Q
请教,最近做了个大会议室,带有控制中心及机房,做了两个配电箱(AL1,AL2),AL1在控制中心,负责会议室的用电;
AL2在机房负责控制中心,机房及相邻的2个接待厅的用电。
反馈意见有一条:控制中心一般宜配置专门的洁净电源,与照明用电分开,避免对音视频信号干扰。
不知该如何解决,洁净电源是否是指该从配电房单拉一条线过来,专供控制中心设备用电,加装UPS?纠结。。。:Q
2楼
。。。:Q :Q :Q
回复
3楼
对电源而言,在使用过程中出现不想有的东西就可以认为是一种污染,比如说:泄露电流;谐波,浪涌.........
那么相对而言,没有这些不想要的东东的电源就是所谓的"洁净电源"
也许言不达意,请其它网友补充.
回复
4楼
参考一下仪表电源:
1、电网侧接浪涌保护器和过电压保护,加高频阻波器(也叫低通滤波器);
2、接隔离变压器,两绕组间有金属屏蔽层,屏蔽层直接接地;
3、单独接地装置引入,接地电阻不大于1Ω。
回复
5楼
个人观点供参考:
1、电源从本建筑物总配电柜(箱)单独回路供电。
2、根据设备对电压降、电压波动、谐波等的要求,考虑加大电源线、加稳压装置和滤波装置等。
3、控制中心做单独的接地引下线并设置局部等电位联结箱,引下线规格建议不小于BV-1x35。
回复
6楼
感谢几位朋友的回复,大致了解了洁净电源的意思
回复