家里的漏电保护器跳闸送不上,用自制通断检测器(万用表电池+蜂鸣器+发光二极管)检测辅导线的L、N端,发现蜂鸣器不响,但二极管发光,请教原因所在~
家里的漏电保护器跳闸送不上,用自制通断检测器(万用表电池+蜂鸣器+发光二极管)检测辅导线的L、N端,发现蜂鸣器不响,但二极管发光,请教原因所在~
2楼
怎么没人解答?顶上去~
回复
3楼
按一下复位按纽再送一送试试
回复
4楼
能说具体点吗?:)
回复
5楼
你的问题说得很不清晰。。。。 最简单的就是初步判断是偶然性的漏电动作, 你可以先打上漏电开关的复位键,然后把把开关合闸试试。
回复
6楼
如果开关还是滑扣---刚合闸就掉下来。 那就分析几个问题了:1。若是新装修回路,应确定故障开关是 漏电开关还是过流保护与漏电保护组合的产品,并分别对回路作相应测试----测量电压,摇绝缘等。
2.若是老回路,就应该把该回路所保护的电器拔掉,用排除法进行检测。
3.。。。。。具体问题具体分析。。。。。
另外不太认同你之前做的测试方式
回复
7楼
若果还不行,请与小区电工联系:lol
回复
8楼
现在就是断开状态(断路器合不上),复位按钮按了也没有用~现在线路已经全部查清,就两个地方的线路如我所说的“L/N检查有短路嫌疑,但万用表蜂鸣器又不响,仅仅有不定阻值”,所以想请教其原因~
回复