请问那位前辈知道1250KVA干式变压器最高过多少A电流及多少KW负荷?
请问那位前辈知道1250KVA干式变压器最高过多少A电流及多少KW负荷?
2楼
不同厂家过负荷时间及能力不同,但一般都不鼓励
回复
3楼
请问那位前辈知道1250KVA干式变压器电流及功率是怎样计算?有没有简单公式?
回复
4楼
金金金金金
回复
5楼
f都不知你问什么,电压等级不知.
回复
6楼
由高压开关柜至变压器----380V
回复
7楼
商场用电--动力负荷710KW,照明单相负荷854KW,请问1250KVA变压器是否够用?那位前辈知道1250KVA干式变压器电流及功率是怎样计算?有没有简单公式?
回复
8楼
变压器额定电流:Ie=1250KVA/0.4KV/1.732=1804A.
所带计算负荷(最大平均负荷):Pc=1250KVA*0.9*0.8=900KW.
功率因数0.9,负载率80%。
总负荷Pe=710+854=1564KW,初步估计应属于中型以上的商场,用电负荷等级为二级负荷用户(如果是大型则是一级负荷用户),如果没有其它备用电源,即使是双市电电源,也宜设置2台变。
回复