请教!!!
fanan2217
fanan2217 Lv.2
2009年08月21日 02:42:59
只看楼主

请问那位前辈知道1250KVA干式变压器最高过多少A电流及多少KW负荷?

请问那位前辈知道1250KVA干式变压器最高过多少A电流及多少KW负荷?
免费打赏
加肥猫
2009年08月21日 09:10:00
2楼
不同厂家过负荷时间及能力不同,但一般都不鼓励
回复
fanan2217
2009年08月21日 19:01:51
3楼
请问那位前辈知道1250KVA干式变压器电流及功率是怎样计算?有没有简单公式?
回复
qby12007
2009年08月21日 20:32:37
4楼
金金金金金
回复
bahnje
2009年08月21日 21:30:46
5楼
f都不知你问什么,电压等级不知.
回复
fanan2217
2009年08月21日 23:30:51
6楼
由高压开关柜至变压器----380V
回复
fanan2217
2009年08月21日 23:39:32
7楼
商场用电--动力负荷710KW,照明单相负荷854KW,请问1250KVA变压器是否够用?那位前辈知道1250KVA干式变压器电流及功率是怎样计算?有没有简单公式?
回复
xp9999xp
2009年08月21日 23:55:05
8楼
变压器额定电流:Ie=1250KVA/0.4KV/1.732=1804A.
所带计算负荷(最大平均负荷):Pc=1250KVA*0.9*0.8=900KW.
功率因数0.9,负载率80%。
总负荷Pe=710+854=1564KW,初步估计应属于中型以上的商场,用电负荷等级为二级负荷用户(如果是大型则是一级负荷用户),如果没有其它备用电源,即使是双市电电源,也宜设置2台变。
回复

相关推荐