接地形式
gorben
gorben Lv.4
2005年06月03日 20:12:51
只看楼主

一个小区,都是独立的单体,配电房独立设置,住宅部分进线采用相线加PEN线,即TN-C-S,其他有部分配电采用的是相线加PE,N线,即TN-S系统,那么在配电房是设置成TN-C-S还是设置成TN-S?

一个小区,都是独立的单体,配电房独立设置,住宅部分进线采用相线加PEN线,即TN-C-S,其他有部分配电采用的是相线加PE,N线,即TN-S系统,那么在配电房是设置成TN-C-S还是设置成TN-S?

免费打赏
大鼻山
2005年06月03日 21:08:14
2楼
当变电所区域不大时,N线上电位基本为0,因此,你可以认为那是TN-C-S,也可以认为就是TN-S。
回复
gorben
2005年06月03日 21:19:37
3楼
那四芯线的PEN和五芯线的N和PE的接法就一样了吗?
好象不大对样
回复
大鼻山
2005年06月03日 21:24:08
4楼

请问,在很小的变电所内部,你的TN-C-S系统跟TN-S系统,将采用怎样不同的设计方法?
回复
gorben
2005年06月03日 21:27:31
5楼
我就是不大明白这两个怎么处理在图纸上
或者怎么说明
变配电房是独立设置的
回复
大鼻山
2005年06月03日 23:16:37
6楼

你写TN-S即可
回复
zz_zz
2005年06月04日 08:32:15
7楼
既然有TN-C-S就写TN-C-S比较合适。
回复
gongwanni
2007年02月27日 13:53:35
8楼


在配电房是设置成TN-S。只是部分TN-C-S的用户没引PE线。
回复