2楼
结霜是稍多点
还过得去
什么用途啊?
回复
3楼
请说明具体运行参数及使用场合
回复
4楼
膨胀阀开得过大,运转过潮。
回复
5楼
用干底温箱,-60度的底温箱,是两级压缩机组。
R22,R23两种冷媒。谁能说明是什么问题吗?
回复
6楼
回液
建议检查下室内气流通道,看气流足不足,量下室内风机电流,如果没问题,建议将膨胀阀关小点看看,这个时候要注意低压不能太低,如果还不行,那就需要测下过冷度,如果过冷度偏大,可以考虑适当放点氟,再不行就要从匹配这块找原因了
回复
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
蒸发器可能是小了,
底压已经很底了,
回复
9楼
不知楼上说的什么意思?!
回复
10楼
我也遇到了这个问题,看了你的这个帖子,终于把它搞好了,谢谢
回复
11楼
怎么搞好的啊,说说听听啊,学习学习撒:lol :lol :lol
回复