各位高手,压缩仙结霜什么原因呢?

各位高手,压缩仙结霜什么原因呢?

S7302802.JPG


S7302803.JPG

免费打赏
yangdongfu
2009年08月20日 22:16:38
2楼
结霜是稍多点
还过得去
什么用途啊?
回复
jwb0521
2009年08月20日 22:48:20
3楼
请说明具体运行参数及使用场合
回复
荣昌制冷
2009年08月21日 05:08:51
4楼
膨胀阀开得过大,运转过潮。
回复
love341600
2009年08月21日 22:01:00
5楼
用干底温箱,-60度的底温箱,是两级压缩机组。
R22,R23两种冷媒。谁能说明是什么问题吗?
回复
redfchi
2009年08月22日 11:57:15
6楼
回液
建议检查下室内气流通道,看气流足不足,量下室内风机电流,如果没问题,建议将膨胀阀关小点看看,这个时候要注意低压不能太低,如果还不行,那就需要测下过冷度,如果过冷度偏大,可以考虑适当放点氟,再不行就要从匹配这块找原因了
回复
apple7979
2009年08月27日 10:33:12
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
love341600
2009年08月29日 08:36:01
8楼
蒸发器可能是小了,
底压已经很底了,
回复
大雪漫天
2009年08月31日 15:18:06
9楼
不知楼上说的什么意思?!
回复
zhuiyu-1984
2009年09月06日 08:42:09
10楼
我也遇到了这个问题,看了你的这个帖子,终于把它搞好了,谢谢
回复
redfchi
2009年09月06日 13:12:24
11楼
怎么搞好的啊,说说听听啊,学习学习撒:lol :lol :lol
回复