求助,急!!!
jun4638252
jun4638252 Lv.2
2009年08月20日 16:57:26
只看楼主

低压变压器的容量是3150的,进线短路器采用常熟开关厂的CW2系列。框架电流时6300A,额定电流也是6300A。请问铜排规格断路器翻排使用12X125三拼,还是12X100四拼。如果都不行该使用何种规格。母排又该使用何种规格。[ 本帖最后由 jun4638252 于 2009-8-20 17:52 编辑 ]

2009年08月20日 17:26:21
2楼
是个难题,需要根据柜子和断路器接线端间距,考虑和计算。
主要是单台变压器的容量太大了。
回复
jun4638252
2009年08月20日 17:38:09
3楼
断路器桩头宽度100,桩头间隔116,柜子宽度现在暂时定义为1000,深度1200。母联宽度1200,深度1200,开关是三级的。如果翻排使用12X125的。桩头100的可能电气间隙不够了啊。

[ 本帖最后由 jun4638252 于 2009-8-20 17:43 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年08月21日 23:32:07
4楼
问一下,断路器本身是100X多少的,接线方式是单面还是双面,如果使用矩形母线只有采购非标的,我们最大电流是4000A,使用100X15两片,你可以采购100X25两片即可。建议不要使用3片以上连接方式,因为载流差。
回复
lingxuct
2009年08月22日 07:42:58
5楼
6300的低压断路器,其接线桩头是U字型铜排连接板,可以四面(片)连接。
回复

相关推荐