关于5500KW同步电机的启动问题
wang585588
wang585588 Lv.2
2009年08月20日 09:01:00
只看楼主

我公司准备新上5500KW同步电机六台,电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。谢谢

我公司准备新上5500KW同步电机六台,
电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极
我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。
谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年08月20日 15:54:21
2楼
都可以直接起动。
80MVA变压器,只带5.5MW6台电机,全开也只有33MW,可以直接全压起动。
回复
wang585588
2009年08月20日 16:25:33
3楼
8万主变不只带六台电动机,还有别的负荷,如果开了五台电机加别的负荷主变已经基本满负荷了,是不是还可以直接启动第六台电动机。
回复
lingxuct
2009年08月20日 17:32:02
4楼
“额定电流365.8A”,7倍是2560A,18极电机起动时间很短,变压器额定电流有4400A,超58%启动几秒钟应该没问题。
但不可能变压器已经要超负荷了,还会去开大容量电机吧?
回复