关于发电机不并网运行的问题
wang585588
wang585588 Lv.2
2009年08月20日 08:57:40
只看楼主

我公司准备上锅炉,再上发电机,生产负荷70MW,上发电机两台发电机共大概50MW请教一下发电机不并网满负荷带厂里的生产负荷的一部分可以吗,系统电压在增减负荷时可以维持稳定吗,在单机负荷比如风机水泵200—500KW这样范围的直接启动是否可以维持电压稳定,如果加软启动可以顺利启动吗?谢谢

我公司准备上锅炉,再上发电机,生产负荷70MW,上发电机两台发电机共大概50MW
请教一下发电机不并网满负荷带厂里的生产负荷的一部分可以吗,系统电压在增减负荷时可以维持稳定吗,在单机负荷比如风机水泵200—500KW这样范围的直接启动是否可以维持电压稳定,如果加软启动可以顺利启动吗?
谢谢
免费打赏
zouhuijie
2009年08月20日 14:23:59
2楼
并网好啊!为什么不并网?
回复
lingxuct
2009年08月20日 14:43:08
3楼
2台5万的发电机如果并起来,1000KW以下电机起动是没问题的。
5万的机组应该要并网了,而且你2台发电机,也是需要并列的,肯定有同期装置的,因你的负荷有7万,并网就能更好更稳定的运行。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-20 14:44 编辑 ]