求:CASS工艺自控方案实例
doufive55
doufive55 Lv.3
2009年08月19日 01:30:02
只看楼主

各位大侠,请问有CASS工艺自控方案的工程实例吗????小弟目前运营的厂的自控做的不好(是CASS工艺的),怕被厂家忽悠了,希望有同行的工程实例可以借鉴一下。谢谢!!!!!!!!

各位大侠,请问有CASS工艺自控方案的工程实例吗????小弟目前运营的厂的自控做的不好(是CASS工艺的),怕被厂家忽悠了,希望有同行的工程实例可以借鉴一下。谢谢!!!!!!!!
免费打赏
doufive55
2009年09月12日 22:19:41
2楼
哎------------郁闷啊。
现在自控经过一段时间的实践,存在问题如下:
1、提升泵运行台数按泵房液位来控制,具体为:低水位开1台泵,中水位开2台泵,高水位开3台泵。由于本厂为开放式河道取水,受到潮汐以及下游防汛部门的水闸影响,泵房水位不恒定,波动较大。而CaSS的进水量几乎是恒定的。进水量变化过频繁,不好。同时,中控电脑没有做出高、中、低液位的控制界面,液位数值就不能够随意的更改。所以现在提升泵的控制也是人工手动控制。
回复
doufive55
2009年09月12日 23:12:50
3楼
存在问题:
2、cass池的进水、曝气为时间控制(四个池子),具体运行工况为:
时间 1#池 2#池 3#池 4#池
1 进水曝气 沉淀 滗水 进水曝气
2 进水曝气 滗水 进水曝气 沉淀
3 沉淀 进水曝气 进水曝气 滗水
4 滗水 进水曝气 沉淀 进水曝气
5 进水曝气 沉淀 滗水 进水曝气
四小时一个周期, 由于进水阀门离进水端得距离隔一次不同,1#最近,4#最远,所以每个池子单位时间的进水量不同,还有就是阀门的最大开度各不相同,流量也各不相同。造成了运行周期内,每个池子的进水不均衡。在沉淀期,沉淀液位最高的池子比成淀液位最低的池子,液位高出30公分左右。
各位运行的CASS工艺,自控方面是如何做到进水均衡的呢???????
回复
doufive55
2009年09月12日 23:48:53
4楼
问题3:
由问题2,进水阀优先受时间控制,但时间未到,进水达到最高控制水位,进水阀关闭。此时只有一个池子进水,单个池子进水导致生化前段的池子(沉砂池、细格栅段)液位超高,会溢出来。非常的麻烦。
目前,CASS池的运行靠中控点动运行,未能实行自动的运行--------------
回复

相关推荐