关于高层竖向分区的问题
li1365
li1365 Lv.2
2005年06月03日 11:06:59
只看楼主

假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?

假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?
免费打赏
hjw965
2005年06月03日 11:11:04
2楼
用两套设备供水分别供水,减压阀分区不可靠,特别是零流量时.
回复
li1365
2005年06月03日 11:14:45
3楼
减压阀分区不可靠?请问,假如设两套减压阀可以吗?
回复
linyinong
2005年06月03日 13:26:07
4楼
减压阀分区不节能!
每个分区采用单独的设备!
回复

相关推荐

APP内打开