三相供电别墅的需用系数
糊仙
糊仙 Lv.8
2005年06月03日 09:35:30
只看楼主

现在有一个别墅的电气设计,面积在250-350之间,每户的负荷定为15KW;每户的三相负荷(中央空调)估计有7KW;根据别墅的分布,每9-11户设一个户外箱,从箱变引出;按照措施第14页,三相配电的9户需用系数为1,12户可以取到0.95;我是否能这样考虑:将每户的三相负荷和单相负荷分别考虑,就是三相负荷乘以相对应的三相需用系数,而单相负荷乘以相对应的单相需用系数;如以9户一个回路为例,计算负荷为:9X8X0.6+9X7X1=106KW;

现在有一个别墅的电气设计,面积在250-350之间,每户的负荷定为15KW;
每户的三相负荷(中央空调)估计有7KW;
根据别墅的分布,每9-11户设一个户外箱,从箱变引出;
按照措施第14页,三相配电的9户需用系数为1,12户可以取到0.95;
我是否能这样考虑:将每户的三相负荷和单相负荷分别考虑,就是三相负荷乘以相对应的三相需用系数,而单相负荷乘以相对应的单相需用系数;
如以9户一个回路为例,计算负荷为:9X8X0.6+9X7X1=106KW;
如以10户一个回路为例,计算负荷为:10X8X0.58+10X7X1=116KW;
如以11户一个回路为例,计算负荷为:11X8X0.58+11X7X1=128KW;
免费打赏
zjuappa
2005年06月03日 22:27:00
2楼
单相负荷需不需要折算到三相负荷后再计算总的三相负荷?
回复
王若男
2005年06月03日 22:48:09
3楼
三相负荷直接乘利用系数
回复
糊仙
2005年06月04日 14:08:21
4楼
如果三相负荷利用系数为1 ,那这个户外箱的进线电缆要185的,是不是太大了?
回复
糊仙
2005年06月07日 10:22:26
5楼
回复
糊仙
2005年06月09日 14:26:08
6楼
再顶
回复
lfzs1230
2005年06月09日 16:59:16
7楼
帮你顶
回复
ljs1399
2005年06月19日 21:13:53
8楼
可以选择0.85
回复
wjx_2251
2005年12月21日 14:23:59
9楼
回复
cqhqt
2005年12月21日 17:51:05
10楼
为什么需用系数要分开考虑呢?因为空调是三相的了,一个别墅内,三相也好平衡啊.9家的选0.8的系数,10,11的选0.7
回复
糊仙
2007年07月17日 16:25:22
11楼
错?错在哪儿?
你总不能说书上说是错的就是错的,总要个说的过去的理由,最好把计算原理也讲清楚了我才服啊