我公司有一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),准备购买R134a制冷剂为设备加制冷剂,请问此一台设备需要多少公斤的制冷剂,非常感谢!
我公司有一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),准备购买R134a制冷剂为设备加制冷剂,请问此一台设备需要多少公斤的制冷剂,非常感谢!
22楼
楼主以后发表问题最好能把问题说清楚。
回复
23楼
m(kg)=冷量(kW)/3.512*0.8中各3.512和0.8的物理意义?
回复
24楼
根据铭牌标的冷媒量来充注.
如果机组现在还在运行的,不知少了多少冷媒,则根据运行参数慢慢地加啦.
一般地如果机组不够冷媒了,且这个量比较大的话,建议抽冷媒出来氮气查漏吧.没找到漏点加冷媒的话.还是照样漏掉的.你有钱不打紧.可得想下地球.
回复
25楼
开着机器加,观察高低压表,到了冷凝压力为1500kpa左右,蒸发压力为300kpa就可以了!
回复
26楼
开机加,最好在95%的负荷下,观察机组运行参数,当出水温度减去蒸发温度的数值小于3℃就可以了。
回复
27楼
一般情况下冷水离心机组R-134a 加注量在680KG-700KG。:L
回复
28楼
可以这样操作,先把所有负载都打开并开到最大档风,在蒸发器出风口放一只温度计,一边加制冷剂,一边看看温度,当加到温度不再低的位置停止加制冷剂了,这个制冷剂量是最佳的。
回复