我公司有一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),准备购买R134a制冷剂为设备加制冷剂,请问此一台设备需要多少公斤的制冷剂,非常感谢!
我公司有一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),准备购买R134a制冷剂为设备加制冷剂,请问此一台设备需要多少公斤的制冷剂,非常感谢!
2楼
也太不专业了吧!需要1000Kg去买嘛
回复
3楼
谢谢啊!不是学这个的!刚刚入手。
回复
4楼
1000KG这么多!
回复
5楼
二楼太不像话了:)
mwz3107你先看一下设备的铭牌上有没有制冷剂的充注量,一般都应该有:)
回复
6楼
千万不要乱说啊!:victory:
大家来这里是学习的。。。还好我懂点,没被二楼骗:lol
回复
7楼
开着机器加,观察高低压表,到了冷凝压力和蒸发压力时就OK了
回复
8楼
非常感谢你!
回复
9楼
铭牌上没有冲注量,但是设备说明书上有冲注量的说明(需要确定蒸发器或者冷凝器的代号),但我是菜鸟不知道怎么确定代码。
另外,那个蒸发器视镜所观察到的液位是制冷剂的液位吗?
谢谢!
回复
10楼
我的建议是直接和约克的售后或技术部门联系,当面解决问题:) 你也可以顺便学习一些东西:)
回复
11楼
1.制冷机的铭牌上有机台型号,冷媒充注量.
2.说明书里对应机台型号查看充注量,但不要一次加足量,先加80%
3.注意充注冷媒方法,先充气体,压力够后在充液态冷媒
回复