找了一圈没找到类似的图纸,大家能让我看看设置了环形通气管的平面图怎么画吗?从来没见过,大家有系统、详细的图纸能共享一下吗?
找了一圈没找到类似的图纸,大家能让我看看设置了环形通气管的平面图怎么画吗?从来没见过,大家有系统、详细的图纸能共享一下吗?
2楼
如果是我的话,平面图上就在支管连接处画个立管的圈,然后系统图详细画出。
回复
3楼
那此通气管道距离轴线的位置怎么能知道呢? 有的需要很多支管,有很多通气管的啊!
回复
4楼
一般来说,我的做法是在排水横干管的端部或方便的位置设置通气立管,在屋面或需要设置环形通气管的最上层楼板底部设置横贯与排水主立管连接起来即可。。
回复
5楼
没看明白,为什么会有很多支管和通气管?是一个立管带几个支管吗?那样的一般是多设个立管,而不是许多支管都连到一个立管上啊?
如果可能,弄张平面大家看一下。
回复
6楼
比如这样复杂的管道,需要做通气管,怎么做? 还是埋地的。
回复
7楼
从国外书上找到个简单的:
回复
8楼
如果真的必须要设的话,比如可以从支管端部分别引出汇到一起接至主通气立管或汇到一起单独引至室外。
回复
9楼
一般来说,我的做法是在排水横干管的端部或方便的位置设置通气立管,在屋面或需要设置环形通气管的最上层楼板底部设置横贯与排水主立管连接起来即可。。
回复
10楼
想看看 只听说过吗 没做过 长长见识
回复
11楼
如8楼所说的,延长排水横支管的端部且设一通气管将它们串起来,再与主通气管连接,设计时,注意坡度。
回复