请大家讨论:建规8.3.3条:建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。讨论点:200m2是指单个网点还是整层网点之和
请大家讨论:
建规8.3.3条:建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
讨论点:200m2是指单个网点还是整层网点之和
2楼
个人理解是单个商业服务网点。
回复
3楼
单个商业服务网点
回复
4楼
单个的,个人认为,但我这院长认为是总的,做消防的时候就按总的做了,这个我仔细研究过,查过资料,还是认为是单个网点
回复
5楼
规范8.1.6条:住宅宜设灭火器或轻便水龙。规范8.3.3条:建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。按规范综合理解:商业服务网点消防要求严于住宅的要求,个人认为200m2应按总和考虑。当然要看消防局具体的解释。
回复
6楼
每个商业服务网点其实就是每个独立的防火分区,其从建筑角度来说是经过特殊处理的,耐火1.5h的顶板,耐火2.0h的隔墙,与住宅建筑相独立的楼梯等等。只要每个独立的商业服务网点面积大于200m2(即每个商业服务网点的总防火分区面积大于200m2),不管里面有多少个小间隔断,均应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
7楼
每个商业服务网点其实就是每个独立的防火分区,只要每个独立的商业服务网点面积大于200m2,均应设置消防软管卷盘。
回复
8楼
学习了,这个平时还真没注意!
回复
9楼
商业服务网点
肯定是是网点
现在的问题是,如何定义这个网点,我1层是商铺(面积不超过200),2~3层为住宅的天地楼,可以定义为商业网点吗?
有高手解释一下吗
回复
10楼
轻便消防水龙主要使用在面积大于200平方米的商业服务网点内,管径为25mm的水带,可直接接在生活用水管道上,最好接在商业网点内水表后的管道上,防止用户直接从轻便水龙上取水,水表后管道上设置一阀门,阀门后安装一截短管,轻便水龙直接绑扎在短管上,另一瑞安装一小水栓。长度可根据商业服务网点的大小自行确定,轻便水龙一般是成捆销售的,一捆的长度在100米,轻便水龙平时是盘挂在消火栓箱内,使用时,将水龙拉出,打开水表处的阀门即可。
消防软管卷盘或轻便消防水龙虽然管径都一样,但却是两个不同的东西,区别主要在于消防软管卷盘的承压能力要求是同标准的消防水带是一样的,是属于消防产品范围的东西,而轻便消防水龙的顾压要求不高,依据国家标准《轻便消防水龙》(GA 180—1998中华人民共和国公安部1998—06—10批准 1998—10—01实施)
的规定,只要达到0.25MPa就行了,
回复
11楼
godforget 发表于 2013-1-16 17:35 商业服务网点肯定是是网点一层是不超过300平方米的商铺,二至三层为住宅,住宅与商铺之间用耐火极限大于1.5小的楼板及耐火极限大于2小时的隔墙分开,且住宅楼梯与商铺之间不相通,是可以定为底层设有商业服务网点的住宅的。如果每间商铺的面积大于200平方米,小于300平方米时,每间商铺内还需要设置轻便消防水龙。
回复