请教小区电力规划
罗马复兴
2009年08月16日 10:26:48
只看楼主

请教高手大侠们: 我是一个规划设计人员,再规划设计中经常碰见这样的问题:比如一个新小区(居住、工业等)供电,需要从附近220KV或110KV变电站引10KV线路作为供电电源。 1、小区有大有小,究竟需要引几个回路的10KV线路才能满足小区的供电呢?比如我算出小区的负荷是1MV,需要几个回路呢?也就是说一个10KV的回路最大供电能力是多少? 2、为了供电安全,一个小区从两个不同的变电站引的10KV线路可以对接吗?

请教高手大侠们:
我是一个规划设计人员,再规划设计中经常碰见这样的问题:比如一个新小区(居住、工业等)供电,需要从附近220KV或110KV变电站引10KV线路作为供电电源。
1、小区有大有小,究竟需要引几个回路的10KV线路才能满足小区的供电呢?比如我算出小区的负荷是1MV,需要几个回路呢?也就是说一个10KV的回路最大供电能力是多少?
2、为了供电安全,一个小区从两个不同的变电站引的10KV线路可以对接吗?
3、我看别人做的小区电力规划,有的是一个10KV回路挂了多个开闭所;有的是一个10KV回路挂了多了份接箱? 到底哪种做法是对的?
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月17日 22:57:27
2楼
单一10KV一般可以带7000负荷,最大10000负荷

小区多大需用两回,你可以查一下,你的应是两回了


使用分支箱还是开闭所,看你有没有地方或地方安全情况
回复
xuan2281
2009年09月01日 17:41:35
3楼
要确定用什么接线方式首先要确定是用什么计量方式
如果是高压集中计量(学校、工业等)那基本上只能采用放射型、放射环网型接线
如果是低压一户一表计量(居民小区等),那就比较灵活了,一般采用环网放射型接线
无论采用那一种接线方式都要保证在一回全停的情况下,另一回能全部带起。而且如果两个回路是架空线的话,这两个回路尽量不要同杆架设。
10kV回路挂多个开闭所是环网放射型接线。
10kV主干回路上一般不允许挂分接箱,有分接箱也只能起电缆中间头的作用,不能从该分接箱接出负荷。分接箱一般只作为放射型接线的分支设备,不作为环网设备
回复
只睡六小时
2013年03月01日 14:52:53
4楼
楼上的兄弟,顶你!学到了。
回复
红苹果
2013年03月05日 10:26:26
5楼
1、究竟引几个回路10KV?算处负荷是1MW,需要几个回路?
一般小区多是2趟10KV线吧,正常10KV线路是0.2-2MW,距离是6-20公里左右。
2、一个小区从两个不同的变电站引线可以对接吗?
你说的对接是否是并列运行?是否可以对接这是上级调度的事了,主要看上级变电所的接线方式。
3、开闭所、分接箱主要是看前期规划,如果多个开闭所,那么10KV肯定是环网供电形式;如果小区不大,分接箱也可以解决问题。没有哪个对哪个错的问题。
回复
gaoyanananjing
2013年03月16日 13:25:09
6楼
1Mw?=1000kW这么小负荷啊
回复
ice0001
2013年04月10日 11:57:31
7楼
很好的话题,mark一下
请教小区电力规划
回复

相关推荐

APP内打开