为什么需要差动保护的设备上要用二只综保
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年08月16日 04:45:12
来自于继电保护
只看楼主

许多综保(微机型综合保护继电器)都有差动保护和常规保护功能,为什么需要差动保护的设备上要用二只综保(不是一只综保合用),把常规(后备)保护与差动保护分开?

许多综保(微机型综合保护继电器)都有差动保护和常规保护功能,为什么需要差动保护的设备上要用二只综保(不是一只综保合用),把常规(后备)保护与差动保护分开?
免费打赏
zouhuijie
2009年08月16日 20:21:15
2楼
电力系统一般是这么 配 的 !
用到差动保护的设备都是相对重要的设备!
主保护和后备 保护 都 放在同一块保护上 ,这种配置不是很可靠吧?!万一保护装置故障了,不是全瞎了?
当然,也有都放在一起的。比如南瑞的220kV 主变保护 rcs-978,就是一体化的 。但是,根据保护要求,220kV 主变 保护 必须是双重 化配置 ,所以 这个 问题也就 不突出了。
回复
tank-----no.1
2009年08月17日 22:14:45
3楼
也不能说要两只综保,一只也可以,比如一般有差动只要把主保护和差动及后备设置为各自电源即可,这也不会造成保护全瞎。220KV以上不在内。
回复
lingxuct
2009年08月18日 07:26:45
4楼
坦克没见过综保的接线,2楼说法是对的,但不全部对。
回复
zouhuijie
2009年08月24日 22:27:57
5楼

这个我没遇到过!
可以这样分开的?开入开出的电源到底用主保护的还是后备的。cpu也是双套的不同电源?没见过,不理解
回复
y502x
2010年03月15日 23:17:51
6楼
学习.....................................
回复
dispatcher
2010年03月16日 00:15:37
7楼
2楼的说法是对的,这个到变电站就知道了。
回复
lingxuct
2010年03月16日 09:15:24
8楼
2楼说的基本正确!

有差动保护的设备一般都是重要设备,必定还有(速断、过流、零序、非电量等)后备保护,规程要求主保护与后备保护分开,是防止一套保护故障时,另一套保护能正常工作。

所以,做差动保护的综保内,有速断、过流等保护功能的,也需要另加一套综保做后备保护,不能把主保护和后备保护做在同一套综保内。

2楼还说了220KV的是把主保护与后备保护做在同一套综保内了,因它是“双套保护”。没搞过110KV以上设备的可能不知道,国家电网在继电保护上有规定,110KV及以上电压等级的系统,在继电保护上,需要做相同的二套保护(同CT的不同二次接电流,同断路器的不同跳闸线圈接跳闸)并同时投运,这就是“双套保护”,因其有二套保护了,所以可以把主保护与后备保护做在同一综保内了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-16 09:21 编辑 ]
回复
ymgyj
2010年03月16日 09:36:09
9楼
下载、挣金币、在下载、学习,谢谢
回复
yzlz88
2010年03月23日 13:17:44
10楼
7楼说的很对
回复
lingxuct
2010年03月23日 17:11:11
11楼
“到变电站就知道了”!7楼厉害!

“7楼说的很对”?10楼也厉害!

我到过很多变电站,为什么用二套综保,怎么看不出来?
装了二个是能看出来的,为什么的问题也能看出来?!!
回复

相关推荐

APP内打开