为什么需要差动保护的设备上要用二只综保
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年08月16日 04:45:12
来自于继电保护
只看楼主

许多综保(微机型综合保护继电器)都有差动保护和常规保护功能,为什么需要差动保护的设备上要用二只综保(不是一只综保合用),把常规(后备)保护与差动保护分开?

许多综保(微机型综合保护继电器)都有差动保护和常规保护功能,为什么需要差动保护的设备上要用二只综保(不是一只综保合用),把常规(后备)保护与差动保护分开?
免费打赏
joy100
2010年03月30日 13:14:59
12楼
一般都这样,差动做主保护,还有做后备保护,
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 21:49:39
13楼
我认为是陈旧的思想在作怪,微机继电功能强大,需要改一改传统的观念。
另一方面,多卖一个综保多赚钱。
回复
红苹果
2012年02月06日 16:25:07
14楼
规程是建议主保护与后备保护合用一套装置;但仅配置一套主保护的设备,应采用用主保护与后备保护相互独立的装置。
可能这就是为什么有2只有1只吧。。主保护与后备保护有分开的也有没分开的。。
规程规定220KV及以上的电力变压器要求除非电量保护外,应采用双重保护配置。
回复