在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其它两相短路电流的( )倍答案:A、根号3 B、根号3 /2 C、2 D、 1/2期待高手解决
在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其它两相短路电流的( )倍
答案:A、根号3 B、根号3 /2 C、2 D、 1/2
期待高手解决
2楼
按变压器电流产生时未磁饱和,功率相等的方法计算,这里缺一个变压器变比的条件。
回复
3楼
10/0.4KV是变比
回复
4楼
I1=I2÷√3÷(10÷0.4)=I2÷43.3
选择范围内无答案
回复
5楼
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id
回复
6楼
高手啊
回复
7楼
工业与民用配电设计手册 P359,我认为查这个表7-28,应该是2
不知道是否正确,请高手指正
回复
8楼
10/0.4的变压器,变比就有25,电流是高压侧小,低压侧大,不可能高压侧的电流是低压侧的2倍!!
回复
9楼
这跟变比没有关系吧?
回复
10楼
大佬理解错误,人家问的是高压侧三相电流的关系。不是与低压侧比大小。难怪要变比。
回复
11楼
工业与民用配电设计手册中有关于这个问题的描述!
里面各种变压器接线组别,各种短路形式的高低压侧各相电流的对应关系都标在图上了,欢迎楼主去查!
不过
第2版是错的!
第3 版是对的!
回复