交直流继电器不能互相代换使
hyw7603
hyw7603 Lv.2
2009年08月15日 11:32:10
来自于继电保护
只看楼主

论文简介: 该建筑为大型综合楼,位于东南某市中心,建筑高度为96.20米,总建筑面积约5.0万平方米。本建筑物所有给水排水均按高层建筑给排水要求进行设计。结合实际情况,根据建筑物的性质,用途,和室内设有完善的给水排水卫生设备,具体的给排水系统设计如下: 给水系统: 本建筑地下一层至地上四层由室外市政管网直接供水,五至二十七层采用水泵、屋顶水箱和减压阀相接合的给水方式;由于消火栓超过十个,需设两条引入管。从不同的方向引入。既保障了供水安全,又节约了能耗。

论文简介:

该建筑为大型综合楼,位于东南某市中心,建筑高度为96.20米,总建筑面积约5.0万平方米。本建筑物所有给水排水均按高层建筑给排水要求进行设计。结合实际情况,根据建筑物的性质,用途,和室内设有完善的给水排水卫生设备,具体的给排水系统设计如下:
给水系统:
本建筑地下一层至地上四层由室外市政管网直接供水,五至二十七层采用水泵、屋顶水箱和减压阀相接合的给水方式;由于消火栓超过十个,需设两条引入管。从不同的方向引入。既保障了供水安全,又节约了能耗。
排水系统:
本设计采用污废水分流排放体制。管材采用了具有抗震功能的排水铸铁管,为此可进一步提高环境质量。地下室内消防电梯井旁、泵房地面均设有集水坑和废水提升装置。
消防系统:
该建筑防火等级属于中危险级Ⅱ级,设计内容包括消火栓系统和自动喷淋系统。在屋顶水箱间内设实验用消火栓装置,消火栓给水管网呈环状布置,各消火栓箱内设消防水泵启动电钮,能直接启动消防泵;室外设地下式水泵结合器,保证消防安全可靠。商场,走廊,办公间,电梯前室设闭式自动喷淋系统,自动扶梯旁的防火卷帘处设置水幕系统。
热水系统:
根据设计资料,本设计需对5-27层供应热水。为保证同一用水点的冷、热水压力平衡,热水管道沿着给水管道布置。
各系统中的立管设在管井内或沿墙敷设,水平管根据各系统的特点明敷或暗敷。
本设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,采用了合理的技术措施,使设计的各个系统达到了很好的使用效果。
关键词:给水;排水;热水;消火栓;自动喷淋。



附件名:20104191271646807451.zip

文件大小:4625K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
欢快的
2009年08月18日 16:14:45
2楼
简单说一下哈:交流和直流继电器主要区别在触点上,由于直流没有过零点,所以熄弧困难,尤其在直流DC-13负载情况下(负载为电感线圈),
一般继电器触点的容量只有零点几安培,不管怎么说电感性负载时切断电路最为严重,电阻性负载时最容易。
其实交流继电器也可以用在直流回路中,但前提条件是回路中负载小,并且为电阻性负载,这样切断回路中电流时触点不会产生熔焊或拉弧,
还有一个重要的原因就是分合闸速度一定要快,因为继电器多没有灭弧装置,只有靠快速的分合来熄灭电弧。
回复
y502x
2010年03月16日 10:43:08
3楼
:) :) :) :) :) :)
回复
fcx19821120
2010年03月20日 11:09:20
4楼
由于直流没有过零点,所以熄弧困难
回复