1.消防:某5层商业楼建筑高度28.0m,每层建筑面积3500平,自动喷水灭火系统的设计流量为30l/s,消防水池的设计中正确的是?()a。设一个消防水池,有效容积为540方b。设一个消防水池,有效容积为400方c。设两个消防水池,每个水池的有效容积均为270方d。设两个消防水池,每个水池的有效容积均为200方我质疑的焦点是:消火栓火灾延续时间为2小时,还是3小时?2.排水:某一般性建筑全长90m,宽75m,屋面设有6条天沟,每条天沟承担的汇水面积皆相同,已知每条天沟长43m,宽b=0.3m,积水深度h=0.15m,坡度0.006 粗糙系数0.025;在天沟末端山墙上设溢流口,宽度为0.3m,高0.1m,允许堰上水头为0.15m,屋面径流系数0.9,若雨水设计重现期取4年时,5min暴雨强度为240l/(s.ha),若污水设计重现期取10年时,5min暴雨强度为520l/(s.ha),则该屋面()。
a。设一个消防水池,有效容积为540方
b。设一个消防水池,有效容积为400方
c。设两个消防水池,每个水池的有效容积均为270方
d。设两个消防水池,每个水池的有效容积均为200方
我质疑的焦点是:消火栓火灾延续时间为2小时,还是3小时?
2.排水:某一般性建筑全长90m,宽75m,屋面设有6条天沟,每条天沟承担的汇水面积皆相同,已知每条天沟长43m,宽b=0.3m,积水深度h=0.15m,坡度0.006 粗糙系数0.025;在天沟末端山墙上设溢流口,宽度为0.3m,高0.1m,允许堰上水头为0.15m,屋面径流系数0.9,若雨水设计重现期取4年时,5min暴雨强度为240l/(s.ha),若污水设计重现期取10年时,5min暴雨强度为520l/(s.ha),则该屋面()。
a。天沟设计满足4年重现期雨水的排放要求,溢流口设计满足10年重现期雨水排放要求
b。天沟设计不满足4年重现期雨水的排放要求,溢流口设计不满足10年重现期雨水排放要求
c。天沟设计满足4年重现期雨水的排放要求,溢流口设计不满足10年重现期雨水排放要求
d。天沟设计不满足4年重现期雨水的排放要求,溢流口设计满足10年重现期雨水排放要求
我质疑焦点是:计算溢流口溢流量是h取=0.15m ,还是h=0.1+0.15=0.25m
3.热水:某疗养院采用有效容积系数n=0.9,总容积v=50000l的储热水箱配快速式水加热器集中供应60度热水,每天定时供应3h,冷水温度为10度,热水密度均为0.992kg/l,热媒为0.4mpa的饱和蒸汽,热含2749kj/kg,凝结水的热焓为637kj/kg,若该疗养院热水用水情况见下,则最大蒸汽量为()?
a。3890.6kg/h b.4026.2kg/h c.5108.4kg/h d.2999.4kg/h
附表
器具 数量 40度热水每小时用水量/l
浴缸 300 300
淋浴器 300 150
洗脸盆 300 20
-----------
名称 数量 60度热水每小时用水量/l
病人 1000 120
我质疑焦点是:计算小时耗热量时,是计算浴缸的 还是淋浴器,还是计算两者之和?
希望大家能给出完整解步骤,及选项;闲暇之余再考虑一下我的质疑焦点问题,呵呵。