避难走道暖通专业的要做什么?
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2009年08月13日 11:34:42
来自于通风排烟
只看楼主

一个工程,地下两层,面积较大,负二层为人防,负一层不是,平时均为商场,现负一层有避难走道,问题,负一层的避难走道前室做加压送风,那么避难走道做不做,怎么做,走道较长,面积也大,数百平方?大家说说?

一个工程,地下两层,面积较大,负二层为人防,负一层不是,平时均为商场,现负一层有避难走道,
问题,负一层的避难走道前室做加压送风,那么避难走道做不做,怎么做,走道较长,面积也大,数百平方?
大家说说?
免费打赏
苗王
2009年08月14日 12:05:01
2楼
什么叫“避难走道”?
走道应该是用来疏散的。根据规范,走道应排烟(大于xx米)。
除非是在重庆,并采用了地方规范“大型商规”,“安全疏散通道”需要加压送风。
回复
toplhc
2009年08月14日 21:31:56
3楼
避难间的加压送风量按每平米不小于30m3计算确定

至于你要做的到底是个什么部位,没图那就不好说了,内走道?
回复
zqbxlk
2009年08月18日 01:11:28
4楼
看来说的不是很清楚,一不是疏散走道,二也不是避难间,而是地下建筑应考虑出入口问题而做的避难走道,人员到此相当于进入安全区域。一般夹杂在几个防火分区之间,大面积地下建筑中常见。
规范上我没找到怎么做,听说,此类情况有两种做法:
1.如果只做避难走道不做其前室,那么要对避难走道加压送风,做防烟通廊;
2.如果做了前室,则只对前室加压送风,避难走道不做。
回复
toplhc
2009年08月18日 10:55:15
5楼
不知道楼主的地下室有多大,我们现在的一个工程地下室八万平米,也没听说过地下室有避难走道。

你可以传图上来看看
回复
zqbxlk
2009年08月20日 23:54:34
6楼
:L ,地下室共两层,总共30+个防火分区,商场那一层因为没有几个通地上的楼梯,做了一条避难走道,一百多米,主要解决疏散问题,避难走道开天窗,主要采光,图虽然大,但没有什么太特别的。不过版主8万多的地下室,如果是只一层且没有太多通地面的楼梯的话,这个方案应该布得非常好啊!
回复
yaoguocai2009
2009年08月27日 23:15:20
7楼
我没做过避难走道工程,不过听说过。这种情况在地下室防火分区居多安全出口不够的情况下诞生的产物,其作用有点类似于楼梯间,但不同的是避难走道是水平疏散,而楼梯间是垂直疏散,所以我觉得设计应该参照楼梯间,像楼主上面说的两种解决方式可行。风量可参照楼梯间及前室风量的计算方式或者如果是做防烟通廊可参照避难间的做法。不知道这样解释可行不还请高手指点。
回复
vk3001h
2009年08月28日 15:33:09
8楼

避难走道的说法似是而非,在规范中根本没有这个东西。地下室防火分区再多也不会有安全出口不够的情况。因为规范规定每个防火分区至少有一个直通室外的安全出口,与相邻防火分区的防火墙上开设的甲级防火门作为第二个安全出口。既然不存在“地下室防火分区居多安全出口不够的情况”,也就没有什么“避难走道”,只有内走廊或者说是疏散通道。而规范规定疏散通道只需要做排烟不需要防烟,所以所谓“避难走道”也就不用做加压了。
回复
zqbxlk
2009年08月28日 16:07:21
9楼
哎,没有高手路过,传道授业么?
带前室的可以理解成水平的疏散走道(楼梯间)?
不带前室的理解为疏散走道?

[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2009-8-28 16:12 编辑 ]
回复
vk3001h
2009年08月31日 15:49:03
10楼

您就别找高手了。连基本概念都搞不清楚,高手来了也是白搭。仔细把规范读几遍,你应该有明确的概念:楼梯间那不是什么“水平(似乎应该是垂直的?!)的疏散走道”,那是安全出口。疏散走道是从人员所处的房间通向安全出口(即楼梯间)的通道。所以,疏散走道就是疏散走道,根本没有什么水平与垂直之分。
回复
zqbxlk
2009年09月01日 21:38:50
11楼
9#说的,是我看了楼上的说法后的理解,只是总结了一下,
:L ,算了,这个问题我不管了,日后自然会明白的
回复