风冷风机选型计算
sharklcc
sharklcc Lv.5
2009年08月13日 09:36:06
只看楼主

现在在做一台3P的风冷机组,想只选用一台风机,不知道风量怎么计算,有没有什么风量的计算公式可以让我参考下?还有就是风机一般进出口温度差是多少,我看网上的资料2-10度之间的都有,可不可以给个较小的范围..

现在在做一台3P的风冷机组,想只选用一台风机,不知道风量怎么计算,有没有什么风量的计算公式可以让我参考下?
还有就是风机一般进出口温度差是多少,我看网上的资料2-10度之间的都有,可不可以给个较小的范围..
sharklcc
2009年08月13日 16:10:18
2楼
顶上来.......
回复
yzhchlan
2009年08月14日 11:30:03
3楼
一般进出口温差在8--10度之间。而不是2-10度
回复
sharklcc
2009年08月16日 11:49:56
4楼
风量怎么计算呢???
回复
jlwang_1973
2009年12月16日 13:43:20
5楼
学习过程中,希望大家踊跃发言,给新手一个充分的学习环境,在这儿谢谢了。
回复
liyanxing2007
2009年12月16日 19:23:29
6楼
Q=cm△t ,(只适用于冷凝器风量计算)
Q为负荷, c为空气比热,△t 先任取8或10,m就是你要求的风量(质量流量)
回复
shandian2298
2010年01月04日 16:41:41
7楼
Q0 = 1000CMΔt
式中:Q0为冷量,约为6kw;
C为空气的比定压热容,约为 1.03 kJ/(kg•℃);
M为送风的质量流量;
Δt为送风温度ts与回风温度th之差,约为8-10℃;

[ 本帖最后由 shandian2298 于 2010-1-4 16:43 编辑 ]
回复
shandian2298
2010年01月04日 16:43:06
8楼
Q0 = 1000CMΔt
式中:Q0为冷量,约为6kw;
C为空气的比定压热容,约为 1.03 kJ/(kg•℃);
M为送风的质量流量;
Δt为送风温度ts与回风温度th之差,约为8-10℃;
回复
luodanwsk
2010年01月04日 22:41:56
9楼
进出口温差在8--10度
回复
killzx99
2010年01月06日 17:03:46
10楼
3P的机组
5000m3/h够了
回复
dengchao_2008
2010年01月11日 15:55:45
11楼
看是什么地方用了
配风系数×设备负荷
回复

相关推荐