【请教】定值配合问题
power44_power
2009年08月13日 09:34:25
来自于继电保护
只看楼主

请问各位老师: 35/6kV变压器低压侧短路时电流为I2,反映到高压侧的电流I1可以这样计算吗?I1=I2*6/35 (只是估算)

请问各位老师:
35/6kV变压器低压侧短路时电流为I2,反映到高压侧的电流I1可以这样计算吗?I1=I2*6/35 (只是估算)
免费打赏
power44_power
2009年08月13日 10:54:28
2楼
怎么没有人回答呢?
是不是这个问题太幼稚??
初学者,请大家见谅。
回复
zouhuijie
2009年08月13日 13:00:36
3楼
没错!
工 民 配电设计手册第二册还要除以根号3 ,第3版更正了。不过还有一些其它情况,跟变压器接线组别不一样的,详细情况看手册吧。
回复
yutaolion
2010年02月22日 11:43:23
4楼
非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
回复

相关推荐