环网式开关柜于普通的高压开关柜有何不同?为什么叫环网式?迷惑中,请大家多多指教啊

环网式开关柜于普通的高压开关柜有何不同?为什么叫环网式?迷惑中,请大家多多指教啊
免费打赏
plainlife
2005年06月02日 15:01:49
2楼
没有人回答,自个先顶一下,希望大家多多指教啊!
回复
yxgdsj
2005年06月02日 15:05:55
3楼
所谓“环网”就是一个系统可以进行环形供电。
回复
huangwanying
2005年06月02日 17:48:06
4楼
知道什么是“手拉手”吗?这是环网很形象的说法!
回复
zuoxaomin
2005年06月03日 09:40:13
5楼
10KV环网柜型号有很多,一般固定式,内装断路器或负荷开关
型号XGN21-12,我公司就有生产,主要体积小,环形供电

XGN21-12(F.R)箱型固定式交流金属开关设备(以下简称开关柜)是额定电压为12kV、额定频率50Hz的交流高压电器成套装置。它采用具有静触头绝缘罩的意大利VEI公司ISARC系列高压负荷开关、国产FN11-10型负荷开关、ZN28-10真空断路器、熔断路器组合电器为主开关。主要用于三相交流环网终端配电网和工业设备,起接受、分配电能和保护等作用。是目前工厂、车间、住宅水区、高层建筑、学校、公园等场所配电设备的理想产品。也适用于箱式变电站变压器高压侧起控制和保护作用。
2、产品使用环境条件
周围空气温度:-15℃~+40℃;
相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
海拔高度:不超过1000m;
地震烈度:不超过8度;
没有火灾、爆炸污秽,化学腐蚀及剧烈震动的场所。
超出以上使用条件,可与制造厂协商供货。
回复
zuoxaomin
2005年06月03日 09:41:05
6楼
4、结构特点
本产品为金属封闭箱式结构,由骨架、顶板及底板等组成。以典型方案15#为例,柜顶部为母线室,母线室的前部为仪表室,骨架上部安装负荷开关或组合电器,中部可安装真空断路器,下部为电缆进出线。
本产品内元件采用侧装方式,采用FN口-10、FKN口-12或意大利VEI公司ISARC系列负荷开关为主要元件,具有独特的活门结构,防护性能好,机械联锁先进可靠,满足“五防”要求。负荷开关分闸后,活门将断路器口隔离使进线母线室与开关室分隔,检修维护安全可靠。FZN21-12真空负荷开关为正装。
真空环网柜体结构由8MF型钢局部焊接螺栓组合而成,主要装配负荷开关,负荷开关与带有撞击器的熔断路器器配合电器,环网柜可灵活配装CT、PT、ZnO避雷器,其柜底装有可折卸的活动盖板,便于电缆进线,对于架空进线,根据用户需要可另装母线通道,负荷开关采用正装方式安装。
环网柜A或C作为环网柜单元,在任一线路出现故障时,能信时隔离,并用另一单元保B柜用电单元的边续供电,环网柜B对变压器起保护和隔离作用,便于维护检修。
回复
zuoxaomin
2005年06月03日 09:41:58
7楼
3、技术参数
额定电压 kV 12
额定频率 Hz 50
额定电流 A 630
额定转移电流 1200
额定峰值耐受电流 kA 50
额定短时耐受电流(2S) 20
额定短路关合电流(峰值) 50
额定短路开断电流(有效值) 31.5
额定绝缘水 平 短时(1min)工频耐压(对地,相间/断口) kV 42/48
雷电冲击耐压(对地,相间/断口) 75/85
接地回路 额定短时耐受电流 kA 20
额定峰值耐受电流 50
开断电流 额定闭体 A 630
额定有功负载 630
额定电缆充电 10
额定空载变压器开断容量 kVA 1200
主母线额定电流 A 630~1000
操作方式 S(手动)
防护等级 IP2X
外形尺寸 mm 400×900×2000600×900×2000800×900×2000
联系人:zuoxaomin@163.com
回复
ccxxjj
2005年06月03日 10:15:46
8楼
下列说法可供参考(取自本论坛)------------什么叫环网柜,实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。
负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。
回复
zuoxaomin
2005年06月03日 10:24:06
9楼
楼上说法很正确,鼓掌中…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
回复
ccxxjj
2005年06月03日 10:26:42
10楼
什么叫环网供电?下列说法可供参考(取自网站论文)------------环网供电单元(RMU)由间隔组成, 一般至少有3个间隔:
2个环缆进出间隔
1个变压器回路间隔.
环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护
负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。
回复
szhjf
2005年06月03日 11:38:46
11楼
标准的环网应该是满容后闭环做法,而不是现在很多的开环!