70多米的纯剪力墙,是否应该适当提高配筋率?
chingstar
chingstar Lv.2
2009年08月12日 22:57:57
只看楼主

按规范,是属于三级抗震,但接近二级所属的80米范围。是否应该把底部加强区的构造边缘构件配筋率适当提高一下? 现在结构计算,仍是构造,0.5%.

按规范,是属于三级抗震,但接近二级所属的80米范围。是否应该把底部加强区的构造边缘构件配筋率适当提高一下? 现在结构计算,仍是构造,0.5%.
免费打赏
chingstar
2009年08月13日 20:16:41
2楼
谢谢gcc3000版主的回答。
我现在做的是,把底部加强区的纵筋配筋率调到大于0.7%,箍筋、拉筋用三级8@100.非底部加强区,就按三级构造做。

很好的方案,离大师不远了

[ 本帖最后由 gcc3000 于 2009-8-13 20:57 编辑 ]
回复
chingstar
2009年08月13日 20:20:39
3楼
再请教一个问题。
100的剪力墙墙垛处,按一字型墙考虑,边缘构件做一个100拐角400长的暗柱。还是可按转角柱考虑?如果是连梁搭在这个墙垛处,是否可看成L型墙,做转角柱?
回复
baowwhua
2009年11月17日 16:40:26
4楼
按一字型墙考虑即可,端部加厚100没什么太大的影响,只是方便连梁端部钢筋的锚固而已!